Добрый день, мы комплектуем объект оборудованием для теплого пола, радиаторная система отопления уже смонтирована. Есть два этажа: отапливаемая площадь первого этажа - 300м2 (6 зон), второго - 100м2 (4 зоны). Управляться всё будет радиотермостатами. Подобрали следующее оборудование:
- распределительный модуль HKV2 - 1шт
- насосный модуль FlowBox HKM25-8.0-USV - 2шт
- коллекторная группа HKV/T-6 - 1шт (второй этаж)
- коллекторная группа HKV/T-8 - 2шт (первый этаж)
- привод термоэлектрический VTA22C - 22шт
- радиотермостат WFHT-RF Basic - 10шт
- радиоуправляющий модуль WFHC-RF с дисплеем Master - 1шт

Есть вопросы:
1) какие нужны термостаты для управления смесительными узлами на FlowBox'ах (достаточно ли будет термостатов погружных TC или нужен еще контроллер?)
2) можно ли будет управлять одним радиотермостатом несколькими приводами?
3) какой модификации нужен управляющий модуль для всей системы?
4) ну и собственно основное! правильно ли подобрано оборудование или посоветуете иное?

Заранее спасибо!
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Есть вопросы по подбору оборудования

Сообщение vasiliy »

Добрый день!
1. нужен контроллер Climatic Control на каждый модуль FlowBox. Термостаты не поддерживают заданную температуру теплоносителя.
2. радиоуправляющий модуль WFHC-RF MASTER работает с шестью зонами. Каждая зона имеет 2 клеммы для сервоприводов. В разъём каждой клеммы можно попытаться вставить провода от двух сервоприводов. Итого - 1 радиотермостат может управлять 4 сервоприводами; один модуль управляет максимум 24 сервоприводами, но 6 температурными зонами (т.е. опрашивается 6 комнатных радиотермостатов, не более). Электрической мощности радиомодуля хватит.
3. управляющий модуль Вы выбрали, он идёт в комплекте с приёмником, антенной, настроечным блоком.
4. у Вас 10 радиотермостатов, значит - 10 температурных зон. А радиомодуль - только на 6. Для получения информации от оставшихся 4 радиотермостатов дополнительно нужен радиомодуль WFHC-RF Slave на 4 зоны.
В целом оборудование подобрано хорошо. Нужно дополнительно только Climatic Control для управления температурой теплоносителя и WFHC-RF Slave.
Кстати, если у Вас только 3 коллекторные группы суммарно на 22 петли ТП, то вполне может хватить и 1 FlowBox (если петли не по 90 и более метров).
Santservic
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт апр 19, 2013 8:44 am
Город: Киров

Re: Есть вопросы по подбору оборудования

Сообщение Santservic »

Мощности насоса хватит? Если ставить один FlowBox, то может лучше взять HKM32-10.0-USV?
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Есть вопросы по подбору оборудования

Сообщение vasiliy »

Обеспечиваемая мощность модуля 25мм - 25кВт.
Насоса с напором 6м хватит (примерно) на 3 группы по 12 петель.
Но если есть сомнения - лучше перезаложиться на то, в чём уверены.
И модуль на 32мм, и 2 модуля на 25мм будут работать в штатных режимах. Хуже не будет точно.
Валерий Каргин
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт июн 26, 2012 2:07 pm
Город: Екатеринбург

Re: Есть вопросы по подбору оборудования

Сообщение Валерий Каргин »

Василий, привет.
Есть задача разместить в розничном магазине выставочный стенд на основе коллекторной группы с расходомерами Watts в комплекте со смесительным узлом Watts. Заказчику хотелось бы, чтобы посетители магазина (покупатели) могли наглядно видеть, как правильно комплектуются такие вещи. Кроме того, этот предполагаемый стенд - подсказка для продавцов: что предложить покупателю необходимого и достаточного, чтобы оборудование работало. Кроме того, клиент хочет прикрутить к коллекторам различные варианты трубопровода: металлопластик, полипропилен, медь, сшитый полиэтилен. То есть перед нами стоит задача подсказать ему какими из наших фитингов ему удобнее всего это стоит сделать. И разместить это в шкафу. Возможно, как опытный технарь еще подскажешь, что еще нужно разместить на этом стенде... Помоги, пожалуйста.
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Есть вопросы по подбору оборудования

Сообщение vasiliy »

Итак, начнём:
1. коллекторная группа с расходомерами HKV/T
2. привод термоэлектрический для управления контурами
3. насосно-смесительная группа Isotherm
4. 2 ниппеля 1" (для соединения смесительной и коллекторной групп)
5. фитинги для присоединения труб:
  • металлопластиковых d16:
    • watts арт.10.16.316 (концовка);
      uni-fitt - 10360n001605 (концовка), 10560g001605 (пресс);
      itap - 510 16x3/4 (multi-fitt);
      tiemme - 1440002 (концовка), 1650076 (пресс);
      henco - ek16 (концовка), 19p-1605 (пресс).
    из сшитого полиэтилена PE-X 16х2
    • tiemme - 1440011 (концовка), 1650076 (пресс);
      uni-fitt - 10560g001605 (пресс);
      itap - 510 16x3/4 (multi-fitt).
    медь cuprotherm ctx:
    • tiemme - 1650076 (пресс);
      uni-fitt - 10560g001605 (пресс).
Как видим, пресс-фитинги tiemme и uni-fitt - универсальные.
Валерий Каргин
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт июн 26, 2012 2:07 pm
Город: Екатеринбург

Re: Есть вопросы по подбору оборудования

Сообщение Валерий Каргин »

Спасибо, а полипропилен чем присоединить?
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Есть вопросы по подбору оборудования

Сообщение vasiliy »

ПП на ТП? :shock:
У вас это практикуют? :cry:
Валерий Каргин
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт июн 26, 2012 2:07 pm
Город: Екатеринбург

Re: Есть вопросы по подбору оборудования

Сообщение Валерий Каргин »

Я не знаю, может, и не практикуют совсем. Но на нашем стенде с EMMETY он есть.
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Есть вопросы по подбору оборудования

Сообщение vasiliy »

Стенд Emmeti показывает подключение труб для систем отопления, и не только низкотемпературных.
Наличие смесительного узла на коллекторной группе автоматически подразумевает "тёплый пол".
ТП из ПП стараются не делать, т.к. слишком много рисков.
На сколько мне извесно, не каждый Профессионал может сделать ТП из ПП. Причём, чем выше квалификация монтажника - тем выше вероятность отказа от монтажа "тёплого пола" из полипропилена.