Модули FlowBox + КлиматКонтроль

Сообщение Nik963 »

Приобрел для заказчика
1. Модуль насосный ДУ25 Wilo RS 25/6-3 для низкотемпературных контуров арт. 34.99.226
2. Модуль управляющий Climatic Control арт. 90.19.236
с целью обеспечить погодозависимое управление температурой подачи теплого пола.
Не получилось, ибо датчик температуры подачи никак не встал в посадочное место в насосном модуле... хотя в описании онименно дляэтого и предназначен.
Это мне не повезло, или я что-то не правильно купил?
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Модули FlowBox + КлиматКонтроль

Сообщение vasiliy »

вопрос направлен производителю
ждём комментариев
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Модули FlowBox + КлиматКонтроль

Сообщение vasiliy »

Ответ специалиста Watts:
"Для подключения Climatic Control к FlowBox дополнительно нужны переходник (1/8“ + фланец на ¾") и накидная гайка на 3/4"+уплотнение. Если клиент не может купить эти детали сам, то мы могли бы добавить их к следующему заказу." Артикулы приведены во вложении.
На наш взгляд есть ещё одно решение: можно использовать переходник с внутренней резьбы 3/4" на внутреннюю резьбу 1/8".
Сторону 3/4 навернуть на выход для каппилярного датчика (штатно - заглушен), а в 1/8" ввернуть датчик из комплекта Climatic Control.
Вложения
Безымянный.jpg
Nik963
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2012 11:28 am
Город: Белгород

Re: Модули FlowBox + КлиматКонтроль

Сообщение Nik963 »

Сделали так. Нарезали в штатной заглушке резьбу 1/8", забили колбу термопастой и вкрутили туда датчик.
Есть еще 1 вопрос про эту парочку.
К КлиматКонтролю в место термостата комнатного (конт. № 1, 2) подсоединили сигнал от Модуля WFHC-BAS 24 В, 6 зон, НО привод
арт. 90 18 600 (сухие контакты реле для подключения насоса), дабы когда теплому полу не надо, выключал смеситель. Отрабатывает классно, гасит насос смесителя, закрывает трехходовой по подачи, НО ЧЕРЕЗ 30 минут!!!.
Кроме этого, при замыкании сигнала (надо тепла контуру) смеситель заводиться не сразу, как-то не предсказуемо когда он заведется... но заводиться....

Испытания этой сладкой парочки показали, что задержка включения может продолжаться до 30 минут... тех-же.

Как-то все это неправильно, задержка на отключение понятна, 5-10 минут, больше непонятна.Задержка на включение - совсем непонятна.
Может что там подкрутить можно?
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Модули FlowBox + КлиматКонтроль

Сообщение Генералиссимус »

Дождемся возвращения специалистов из отпусков...
"Всё для всего и всегда!"
Nik963
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2012 11:28 am
Город: Белгород

Re: Модули FlowBox + КлиматКонтроль

Сообщение Nik963 »

Вдогонку еще вопрос на эту тему.
После остановки смесителя по таймерному сигналу ( насос остановлен, трехходовик закрыл подачу) температура теплоносителя в зоне съема (в месте установки датчика температуры теплоносителя) неизбежно поднимается выше установленной (котел работает на радиаторы) градусов так на 10. Если в этот момент теплый пол запросит тела и нанос смесителя включиться, то получил следующую ситуацию:
1. Если в течении 2-х минут температура в зоне съема смесителя не опуститься ниже установленной, то насос отключается.
2. Следующее включение насоса смесителя можно ожидать минут через 30, не раньше. И дай то боже, что-б температура снизилась за это время, иначе зациклимся, и теплый пол тепла не увидит.

Цикл на 100 пудов ловится, когда сервопривод открывает маленький контур теплого пола, и насос смесителя гоняет теплоноситель больше через перепускник, чем через контур. А так как датчик температуры установлен как раз в этом цикле, то 2-х минут всегда нехватает на снижение температуры.
Вот маленький контур и ждет, пока не откроется что нибудь посущественней.

Мне кажется ситуация неправильная, тут те-же 30 минут, не кместу, ну и 2 мин. ожидание не клеиться.
Или я что-то нетак понял, или подскажите пож., какой резистор выкусить.
Ответить