Добрый день!!!
Могут ли совместно работать термостаты 90.18.515 и 90.18.555 и к ним
приводы 20.50.610
Термостаты - нормально закрытые, приводы - нормально открытые.Либо подскажите с
чем скомплектовать правильно ?
Термостаты и приводы Watts
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Термостаты и приводы Watts
Мы имеем:
1. 2050610 сервопривод VTA22C-230NA 2-5 , нормально открытый (НО)
2. 9018515 термостат WFHT-Basic 230V ANC, т.е. комбинируем с нормально закрытыми (НЗ) сервоприводами → не подходит к сервоприводу 1
3. 9018555 термостат WFHT-Dual 230V NO/NC, т.е. комбинируем с нормально открытыми/нормально закрытыми (НО/НЗ) сервоприводами → подходит к сервоприводу 1, может также работать с НЗ приводами
Термостат 9018515 (2) может работать с сервоприводом 2050600 (VTZ22C-230NC2-5), с ним же может и работать термостат 90189555 (3).
/из ответа технического специалиста Watts Алексея Кокшенёва/
1. 2050610 сервопривод VTA22C-230NA 2-5 , нормально открытый (НО)
2. 9018515 термостат WFHT-Basic 230V ANC, т.е. комбинируем с нормально закрытыми (НЗ) сервоприводами → не подходит к сервоприводу 1
3. 9018555 термостат WFHT-Dual 230V NO/NC, т.е. комбинируем с нормально открытыми/нормально закрытыми (НО/НЗ) сервоприводами → подходит к сервоприводу 1, может также работать с НЗ приводами
Термостат 9018515 (2) может работать с сервоприводом 2050600 (VTZ22C-230NC2-5), с ним же может и работать термостат 90189555 (3).
/из ответа технического специалиста Watts Алексея Кокшенёва/
"Всё для всего и всегда!"