1. В чем основные отличия модулей Isotherm, FWR, PAS, FRG и HK/HKM?
2. Почему PAS и HK/HKM отнесены к насосным модулям, а Isotherm, FWR - к регулирующим модулям?
В чём отличия модулей Isotherm, FWR, PAS, FRG и HK/HKM
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
-
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: Вт авг 12, 2008 8:58 am
- Город: Москва
В чём отличия модулей Isotherm, FWR, PAS, FRG и HK/HKM
Интересное влияние оказывает современное время на язык:
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
-
- Представитель производителя
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 4:44 pm
- Город: Москва
Re: В чём отличия модулей Isotherm, FWR, PAS, FRG и HK/HKM
1. В чем основные отличия модулей Isotherm, FWR, PAS, FRG и HK/HKM?
- Isotherm, FWR и FRG это модули, предназначенные для установки непосредственно на ЭТАЖНЫЙ коллектор теплого пола или на коллектор радиаторного отопления.
PAS и HK/HKM устанавливаются на котловую гребенку, и раздают теплоноситель по всему объекту. То есть при проектировании и монтаже системы отопления у проектировщика или монтажника всегда есть выбор: либо поставить на котловую гребенку сразу модуль HKM (со смесителем), либо ставить модуль HK без смесителя, а на конкретные коллектора теплого пола ставить Isotherm, FRG или FWR. В любом случае, мы, как компания-производитель, ещё раз напоминаем всем (и настаиваем), что решение о том, какой тип оборудования и где применять, необходимо делать только после теплового и гидравлического расчета системы отопления.
2. Почему PAS и HK/HKM отнесены к насосным модулям, а Isotherm, FWR - к регулирующим модулям?
-вопрос дублирует №1
Если остались неясности - пишите.
С Уважением, Макаров Николай Watts Industries
- Isotherm, FWR и FRG это модули, предназначенные для установки непосредственно на ЭТАЖНЫЙ коллектор теплого пола или на коллектор радиаторного отопления.
PAS и HK/HKM устанавливаются на котловую гребенку, и раздают теплоноситель по всему объекту. То есть при проектировании и монтаже системы отопления у проектировщика или монтажника всегда есть выбор: либо поставить на котловую гребенку сразу модуль HKM (со смесителем), либо ставить модуль HK без смесителя, а на конкретные коллектора теплого пола ставить Isotherm, FRG или FWR. В любом случае, мы, как компания-производитель, ещё раз напоминаем всем (и настаиваем), что решение о том, какой тип оборудования и где применять, необходимо делать только после теплового и гидравлического расчета системы отопления.
2. Почему PAS и HK/HKM отнесены к насосным модулям, а Isotherm, FWR - к регулирующим модулям?
-вопрос дублирует №1
Если остались неясности - пишите.
С Уважением, Макаров Николай Watts Industries
-
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: Вт авг 12, 2008 8:58 am
- Город: Москва
Re: В чём отличия модулей Isotherm, FWR, PAS, FRG и HK/HKM
"... Isotherm, FWR и FRG это модули, предназначенные для установки непосредственно на ЭТАЖНЫЙ коллектор теплого пола или на коллектор радиаторного отопления..."
Непонятно, в чём же основные отличия (между собой) модулей Isotherm и FWR ? PAS и HKM ?
Или они одинаковы и устанавливать надо тот, который просто-дешевле?
Заранее спасибо за научно-популярный и развёрнутый ответ.
Непонятно, в чём же основные отличия (между собой) модулей Isotherm и FWR ? PAS и HKM ?
Или они одинаковы и устанавливать надо тот, который просто-дешевле?
Заранее спасибо за научно-популярный и развёрнутый ответ.
Интересное влияние оказывает современное время на язык:
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
-
- Представитель производителя
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 4:44 pm
- Город: Москва
Re: В чём отличия модулей Isotherm, FWR, PAS, FRG и HK/HKM
"... Isotherm, FWR и FRG это модули, предназначенные для установки непосредственно на ЭТАЖНЫЙ коллектор теплого пола или на коллектор радиаторного отопления..."
Непонятно, в чём же основные отличия (между собой) модулей Isotherm и FWR ? PAS и HKM ?
Или они одинаковы и устанавливать надо тот, который просто-дешевле?
Заранее спасибо за научно-популярный и развёрнутый ответ.
Воронин Юрий
Добрый день!
Ну тогда по порядку.
Isotherm - это готовый к установке компактный коллекторный модуль. В комплект входят:
Циркуляционный насос, латунные патрубки, термостатический модуль Tempguard, ограничительный термостат WTC биметалический термометр и электрические провода (более подробно смотрите 35 стр. нашего Watts каталога и справочник проектировщика стр. 79)
FWR - это тот же модуль Isotherm, но без латунных трубок. Предполагается, что монтажник сам определит, какие материалы вместо латунных трубок использовать (подробнее стр. 36 каталога Watts)
PAS - насосный модуль, устанавливаемый не на коллектор, а на котловую гребенку. В зависимости от комплектации идёт как со смесителем (смесительный модуль Pas-MM), так и без (компенсирующая вставка PAS-AM). Эти модули поставляются нами как ОЕМ оборудование на конвейер компании Buderus. (более потробно стр. 13,14 каталога)
Flowbox HK - Насосный модуль, аналогичен по функциям модулю Pas, но в отличие от него смесительный блок уже интегрирован в модуль.
То есть Вы приобретаете сразу либо модуль без смесителя (HK) либо модуль со смесителем HKM. Благодаря такому интегрированию, модули HK, HKM существенно дешевле модулей PAS. Ещё одной важной особенностью модулей HK-HKM - их более широкая линейка,что позволяет нам поставлять на российский рынок модули не только 25 диаметра, но и 32, 40 и даже 50 диаметра. (Более подробно стр. 15 каталога )
С Уважением, Макаров Николай
Непонятно, в чём же основные отличия (между собой) модулей Isotherm и FWR ? PAS и HKM ?
Или они одинаковы и устанавливать надо тот, который просто-дешевле?
Заранее спасибо за научно-популярный и развёрнутый ответ.
Воронин Юрий
Добрый день!
Ну тогда по порядку.
Isotherm - это готовый к установке компактный коллекторный модуль. В комплект входят:
Циркуляционный насос, латунные патрубки, термостатический модуль Tempguard, ограничительный термостат WTC биметалический термометр и электрические провода (более подробно смотрите 35 стр. нашего Watts каталога и справочник проектировщика стр. 79)
FWR - это тот же модуль Isotherm, но без латунных трубок. Предполагается, что монтажник сам определит, какие материалы вместо латунных трубок использовать (подробнее стр. 36 каталога Watts)
PAS - насосный модуль, устанавливаемый не на коллектор, а на котловую гребенку. В зависимости от комплектации идёт как со смесителем (смесительный модуль Pas-MM), так и без (компенсирующая вставка PAS-AM). Эти модули поставляются нами как ОЕМ оборудование на конвейер компании Buderus. (более потробно стр. 13,14 каталога)
Flowbox HK - Насосный модуль, аналогичен по функциям модулю Pas, но в отличие от него смесительный блок уже интегрирован в модуль.
То есть Вы приобретаете сразу либо модуль без смесителя (HK) либо модуль со смесителем HKM. Благодаря такому интегрированию, модули HK, HKM существенно дешевле модулей PAS. Ещё одной важной особенностью модулей HK-HKM - их более широкая линейка,что позволяет нам поставлять на российский рынок модули не только 25 диаметра, но и 32, 40 и даже 50 диаметра. (Более подробно стр. 15 каталога )
С Уважением, Макаров Николай