Вопрос такой При понижении давления воды в системе водоснабжения до 0,3 МПа и менее
регулировка прекращается?
Давление после регулятора:
-(0,22- 0,02) МПа - в режиме расхода воды до 0,5 л/с в диапазоне
входных давлений от 0,2 до 1,6 МПа;
- не более 0,29 МПа - в режиме без расхода воды в диапазоне входных
давлений от 0,3 до 1,6 МПа при этом регулятор герметично перекрывает
сечение магистрали.
Itap Minibrass 361
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Itap Minibrass 361
По первой части вопроса: регулировка прекращается только при падении давления на входе до 0,1 Мпа, т.к. диапазон регулировки от 0,1 до 0,4 МПа.
По второй части вопроса: поясните мысль - ничего не понял. Что это за цифры? Это Ваши замеры или что? И для чего Вы их разместили?
На всякий случай даю ссылку на паспорт редуктора: м.б. это поможет Вам разобраться...
По второй части вопроса: поясните мысль - ничего не понял. Что это за цифры? Это Ваши замеры или что? И для чего Вы их разместили?
На всякий случай даю ссылку на паспорт редуктора: м.б. это поможет Вам разобраться...
"Всё для всего и всегда!"