Itap Minibrass 361

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Itap.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский

Ответить
Каширский
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт май 31, 2011 11:33 am
Город: Москва

Itap Minibrass 361

Сообщение Каширский »

Вопрос такой При понижении давления воды в системе водоснабжения до 0,3 МПа и менее
регулировка прекращается?


Давление после регулятора:
-(0,22- 0,02) МПа - в режиме расхода воды до 0,5 л/с в диапазоне
входных давлений от 0,2 до 1,6 МПа;
- не более 0,29 МПа - в режиме без расхода воды в диапазоне входных
давлений от 0,3 до 1,6 МПа при этом регулятор герметично перекрывает
сечение магистрали.
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Itap Minibrass 361

Сообщение Генералиссимус »

По первой части вопроса: регулировка прекращается только при падении давления на входе до 0,1 Мпа, т.к. диапазон регулировки от 0,1 до 0,4 МПа.

По второй части вопроса: поясните мысль - ничего не понял. Что это за цифры? Это Ваши замеры или что? И для чего Вы их разместили?

На всякий случай даю ссылку на паспорт редуктора: м.б. это поможет Вам разобраться...