Страница 1 из 1

Вентили радиаторные как запорная арматура

Добавлено: Пн апр 13, 2009 3:17 pm
Брюхина Наталия
Вопрос техническим специалистам: вентили радиаторные ITAP являются запорной или регулирующей арматурой?
При отключении радиатора можно ли их использовать как запорную арматуру?
Есть жалобы от клиентов: при демонтаже радиатора вентиля подкапывают, не обеспечивают герметичность соединения.

Re: Вентили радиаторные как запорная арматура

Добавлено: Ср апр 22, 2009 11:18 am
Генералиссимус
Радиаторные вентили Itap являются одновременно и запорной, и регулирующей арматурой. Думаю, что случаи подтекания связаны исключительно с тем, что в вентили попадают грубые частицы вследствие того, что система не промывается согласно СНиП перед введением в строй.

Re: Вентили радиаторные как запорная арматура

Добавлено: Чт авг 20, 2009 10:47 am
Дмитрий Хардин
Клиенты указывают на несоответствие конструкции запорного(нижнего) вентиля требованиям СНиП и ГОСТ по причине неправильного направления тока жидкости. В правилах указано, что жидкость должна проходить через седло клапана навстречу штоку, а в данном изделии это происходит наоборот. Прошу связаться с представителями фабрики для разъяснений.

Re: Вентили радиаторные как запорная арматура

Добавлено: Чт авг 20, 2009 11:58 am
Генералиссимус
Никакого несоответствия нет. Мы уже отвечали по данному вопросу. Посмотрите, пожалуйста, эту тему: http://duim.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=52