Страница 1 из 1

Заглушка вместо манометра на редктор 143

Добавлено: Ср дек 04, 2019 1:21 am
Olegow
Добрый день!
Подскажите, подойдёт ли такая заглушка вместо пластиковой, где отверстие под манометр, на редукторе Itap 143. Пластиковая подтекает (на горячей воде).
К ней нужны паронитовые\силиконовые прокладки?

Вопрос 2: данный редуктор можно устанавливать регулировочным болтом как вверх, так и вниз?

Заглушка - https://spb.duim24.ru/catalog/zaglushka ... ratom_1_4/

[img]https://spb.duim24.ru/var/import/3d/uni ... d-0000.jpg[/img]

Re: Заглушка вместо манометра на редктор 143

Добавлено: Ср дек 04, 2019 9:14 am
Suslov Vasilii
Добрый день!
подойдёт ли такая заглушка вместо пластиковой
да
Пластиковая подтекает (на горячей воде)
бывает такое. После попыток "подтянуть покрепче" с прослаблением резьбы заглушки
К ней нужны паронитовые\силиконовые прокладки?
к ней нужна герметизация. Фум-лентой, паронитовой прокладкой - не важно. Силиконовые применяются только для мест, где затяжка от руки (шланг душа,например).
Вопрос 2:
ответ - нет

Re: Заглушка вместо манометра на редктор 143

Добавлено: Пт дек 06, 2019 12:08 pm
Olegow
Суслов Василий писал(а):
Вопрос 2:
ответ - нет
Вы точно уверены, что данный редуктор нельзя монтировать так? Есть ссылка на инструкцию?

Re: Заглушка вместо манометра на редктор 143

Добавлено: Вт дек 10, 2019 11:45 am
Suslov Vasilii
На ГВС проблем не будет.
На ХВС, при интенсивном выпадении конденсата, возможны проблемы. Если конденсата нет - проблем также не предвидится. Вы можете гарантировать отсутствие конденсата? Тогда можно ставить.

Re: Заглушка вместо манометра на редктор 143

Добавлено: Вт дек 10, 2019 4:40 pm
Olegow
Суслов Василий писал(а):На ГВС проблем не будет.
На ХВС, при интенсивном выпадении конденсата, возможны проблемы. Если конденсата нет - проблем также не предвидится. Вы можете гарантировать отсутствие конденсата? Тогда можно ставить.
Иногда бывает конденсат на ХВС, чаще замечаю его на железной колбе фильтра 10SL тонкой очистки.
Какие проблемы могут возникнуть? Что по этому поводу сказано у производителя? (у себя мануалов не нашёл)

Re: Заглушка вместо манометра на редктор 143

Добавлено: Ср дек 11, 2019 8:36 pm
Suslov Vasilii
При большой конденсации внутри корпуса иногда ржавеет регулировочная пружина.
Если у Вас "иногда" и "незначительно" - не особо критично.
Что по этому поводу сказано у производителя?
У производителя ничего не сказано - у них сантехшкафы с вентиляцией, а у нас и на кухне/в сан.кабине её забывают делать.
мануалов не нашёл
на сайте производителя есть
http://www.itap.it/web_rus/prodotti-sch ... 26&id_m=29
можно скачать тех.каталог с полной информацией (в начале страницы), можно посмотреть непосредственно правила монтажа (внизу страницы)