Страница 1 из 1

Редуктор давления

Добавлено: Пт окт 26, 2018 6:12 pm
Николай-
Добрый день!
Есть вопрос по работе редуктора itap артикул 143 1 1/4".
Он стоит на воде (температура ~50 С, давление на входе ~8 бар). Настроен на поддержание после себя давления 3 атмосферы.
При условии отсутствия разбора после регулятора - он исправно держит после себя 3 атмосферы.
Но при появлении небольшого разбора давления после себя (имитация утечки, открыли шаровый кран слива Ду15 на трубопроводе) - он уже не справляется со своей задачей, не держит установленное давление 3 бар. Давление начинает падать. А после того как закрыли кран и разбор воды прекратился - данный регулятор очень долго восстанавливает эти 3 атмосферы после себя.
В похожих условиях регулятор этой же марки на Ду50 исправно справлялся со своей задачей.
Прошу уточнить в чем может быть причина и можно ли заменить регулятор на исправный новый?

Re: Редуктор давления

Добавлено: Вт окт 30, 2018 9:39 am
Генералиссимус
Падение давления при разборе воды - нормальное явление: см. тему
Стоит ли у Вас манометр на входе, чтобы иметь возможность постоянно следить за входящим давлением?

Re: Редуктор давления

Добавлено: Вт окт 30, 2018 9:50 am
Никита
Возможными причина такой работы редуктора может быть:

1. Попадание грязи в рабочую часть редуктора.
2. Падение давления на входе в редуктор ниже установленного значения на выходе ( желательно проверить данный параметр).