Добрый день!
Есть вопрос по работе редуктора itap артикул 143 1 1/4".
Он стоит на воде (температура ~50 С, давление на входе ~8 бар). Настроен на поддержание после себя давления 3 атмосферы.
При условии отсутствия разбора после регулятора - он исправно держит после себя 3 атмосферы.
Но при появлении небольшого разбора давления после себя (имитация утечки, открыли шаровый кран слива Ду15 на трубопроводе) - он уже не справляется со своей задачей, не держит установленное давление 3 бар. Давление начинает падать. А после того как закрыли кран и разбор воды прекратился - данный регулятор очень долго восстанавливает эти 3 атмосферы после себя.
В похожих условиях регулятор этой же марки на Ду50 исправно справлялся со своей задачей.
Прошу уточнить в чем может быть причина и можно ли заменить регулятор на исправный новый?
Редуктор давления
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Редуктор давления
Падение давления при разборе воды - нормальное явление: см. тему
Стоит ли у Вас манометр на входе, чтобы иметь возможность постоянно следить за входящим давлением?
Стоит ли у Вас манометр на входе, чтобы иметь возможность постоянно следить за входящим давлением?
"Всё для всего и всегда!"
Re: Редуктор давления
Возможными причина такой работы редуктора может быть:
1. Попадание грязи в рабочую часть редуктора.
2. Падение давления на входе в редуктор ниже установленного значения на выходе ( желательно проверить данный параметр).
1. Попадание грязи в рабочую часть редуктора.
2. Падение давления на входе в редуктор ниже установленного значения на выходе ( желательно проверить данный параметр).