Страница 1 из 1
Регулятор давления 361
Добавлено: Пн апр 11, 2016 4:24 pm
VopEvs
Добрый день!
Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу.
Выбрали регулятор давления ITAP для понижения давления в системе отбора проб хлора и мутности. Давление после регулятора не должно превышать 2 бар, что бы не повредить арматуру датчиков, да и сами мембранные датчики. Остановили выбор на регуляторе давления ITAP 361. Но до конца не нашел ответа на вопрос, что именно он будет держать постоянное (статичное) давление после себя, не завися при этом от давления до него. Отображено ли где то в документации, что данный регулятор является по типу статичным? И на какую погрешность в регулировке можно рассчитывать? Я понимаю что чудес за такие деньги не существует, но все таки не хотелось выставляя 1-1,5 бара на выходе получить 2-2,5...
Заранее спасибо!
Евгений В.
Re: Регулятор давления 361
Добавлено: Вт апр 12, 2016 10:57 am
Suslov Vasilii
Добрый день!
Этот регулятор - простое устройство для понижения и поддержания заданного давления "после себя". Рассчитан, в первую очередь, для систем водоснабжения. Начинает работать от 1 л/мин, отклонение может достигать 0.5 бар.
Re: Регулятор давления 361
Добавлено: Вт апр 12, 2016 11:18 am
VopEvs
Василий, добрый день!
Я понимаю что это простейшее устройство... я не искал чего то сложного изначально, пользуюсь этими устройствами дома давно, в рамках выставления давления ниже чем в системе, для снижения скачков напора из-за обще домового разбора.
В данной же ситуации интересует следующее: если в системе, допустим, 5 бар, выставляю его на 2 бара, все работает, все хорошо... я не понимаю как он среагирует на то, если давление в системе поднимется с 5 до 8 бар, допустим... он так и будет поддерживать после себя 2 бара или давление поднимется на туже дельту в 3 бара и будет не 2, а уже 5 бар после него???
Re: Регулятор давления 361
Добавлено: Вт апр 12, 2016 2:07 pm
Генералиссимус
5 бар однозначно не будет, если Вы выставляли на 2 бара... Поставьте ещё один манометр "до" редуктора и в один прекрасный вечер понаблюдайте за обоими манометрами. Буду признателен, если поделитесь своими наблюдениями!
Re: Регулятор давления 361
Добавлено: Ср апр 13, 2016 7:42 am
Suslov Vasilii
Добрый день, VopEvs!
Редуктор должен поддерживать настроенное давление "после себя" не зависимо от колебаний давления "до себя" и расхода "после себя".
Т.е. редуктор держит настроенное давление (допустим, 1,5 бар) независимо от изменения давления в сети (1,5-15); так же не влияет на давление после редуктора количество открытых (открывающихся/закрывающихся) кранов.
При закрытии всех кранов редуктор запирается. При резком закрытии последнего крана и может повыситься давление, при чём чем больше разность давлений в системе и требуемого - тем больше будет повышение. При понижении с 5 бар до 1,5 колебание не должно превышать 0,5 бар (при резком перекрытии потока 30л/мин).
Или если редуктор засорится - тоже возможна некорректная работа...
Re: Регулятор давления 361
Добавлено: Вт апр 17, 2018 9:54 am
Denis 1983
На 361 редукторе лучше не ставить манометр, попробуйте поставить после него. Да, и наличие косого фильтра перед редуктором обязательно. Даже в инструкции это указано!
Re: Регулятор давления 361
Добавлено: Вт апр 17, 2018 10:02 am
Denis 1983
А лучше брать редуктор с артикулом 143, немного дороже, но в него можно сразу манометр закрутить. Фильтр перед ним также необходим...
Re: Регулятор давления 361
Добавлено: Вт апр 17, 2018 11:00 am
Генералиссимус
Denis 1983 писал(а):На 361 редукторе лучше не ставить манометр, попробуйте поставить после него. Да, и наличие косого фильтра перед редуктором обязательно. Даже в инструкции это указано!
Денис, можете ли объяснить, почему лучше не ставить манометр на редукторе арт.361 ?