Повышение давления после редуктора Itap 360 ночью
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
Повышение давления после редуктора Itap 360 ночью
Добрый день! Уже неделю наблюдаю повышение давления после редуктора ночью, Днём оно держится как отрегулировал (у меня 3 бар), после ночи наблюдаю давлнние 7 бар и следы сработавшей группы безопасности (лужа на полу), после этого сливаю воду и давление резко уменьшается до 3 Бар. Думал проблема, что пропускает редуктор, заменил на такой-же новый - безрезультатно. Частный дом, магистральный водопровод, подключен от трубы 200 мм. Редуктор 3/4. труба такая же.
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Повышение давления после редуктора Itap 360 ночью
Добрый день!
Срабатывает группа безопасности бойлера, правильно понимаю?
Какой объём бойлера?
До какой температуры греете воду ГВС?
Какой объём расширительного бака бойлера?
Какие параметры настройки расширительного бака (давление предустановки)?
Из описанных Вами параметров и симптомов наиболее вероятной видится ситуация повышения давления из-за объёмного расширения воды ГВС в бойлере. Давайте вместе попробуем разобраться и исправить...
Срабатывает группа безопасности бойлера, правильно понимаю?
Какой объём бойлера?
До какой температуры греете воду ГВС?
Какой объём расширительного бака бойлера?
Какие параметры настройки расширительного бака (давление предустановки)?
Из описанных Вами параметров и симптомов наиболее вероятной видится ситуация повышения давления из-за объёмного расширения воды ГВС в бойлере. Давайте вместе попробуем разобраться и исправить...
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Чт апр 05, 2018 1:54 pm
- Город: Долгопрудный
Re: Повышение давления после редуктора Itap 360 ночью
Группа безопасности бойлера установлена неправильно, т.к. встроенный обратный клапан, при такой установке, работать не будет. Её использовали просто как предохранительный клапан, дополнительного обратного клапана на картинке не видно! Да, и в экспанзомате давление должно быть настроено верное, т.е. 0,95 от максимального давления ХВС. А лучше было бы переделать, это сделать не сложно.