Страница 1 из 1
Коллекторная группа TOPWAY
Добавлено: Ср дек 18, 2013 4:11 pm
Леонов Юрий
При закрытии вентилей в коллекторной группе TOPWAY должны ли они полностью перекрывать отверстие обратки?
Re: Коллекторная группа TOPWAY
Добавлено: Ср дек 25, 2013 1:16 pm
Сергей Лебедев
Здравствуйте!
На коллекторной группе Topway, на линии подачи расположены балансировочные клапаны - вентили (вариант для радиаторного отопления) или расходомеры (вариант для подключения напольного отопления).
На обратном коллекторе расположены термостатические клапаны.
Никакие вентили на обратном коллекторе не стоят.
При закрытии балансировочного клапана или расходомера циркуляция в контуре прекращается, но никаким образом это не влияет на степень открытия или закрытия термостатического клапана, который стоит на обратном коллекторе.
Информация по коллекторным группам Topway есть в инструкциях или техническом каталоге Emmeti.
Спасибо!