Страница 1 из 1
Некорректная работа крана с сервоприводом
Добавлено: Вт апр 23, 2013 11:18 am
Андреев Сергей
После замены сервопривода на трехходовом кране кран работает не корректно, стал смешивать потоки. Подскажите как исправить.
Заранее большое спасибо.
Re: Некорректная работа крана с сервоприводом
Добавлено: Вт апр 23, 2013 12:34 pm
Генералиссимус
Исполнение 3-х ходового крана - Т-образное. Угол поворота - 180°. Кран не предназначен для смешения, а только для переключения потоков.
Сделаем рисунки, где кран изобразим в разрезе с выходами вниз, влево и вправо.
В одном из правильных положений шара отверстия должны быть внизу, влево и вверх. Имеем при этом открытый канал слева-вниз (рис.1).
При повороте на 180 гр. против часовой стрелки отверстия становятся вверх-вправо-вниз. Открытый канал справа-вниз (рис.2).
Если же у Вас все 3 канала открыты и идет смешение потоков, Вам надо провернуть вручную шток с помощью разводного ключа на 90 гр. против часовой стрелки (рис.3).