Страница 1 из 1

Emmeti Termec - подключение

Добавлено: Вт янв 15, 2013 2:00 pm
Pax1982
Добрый день.
Знающие люди, помогите пожалуйста, имеются термостаты emmeti termec, номер 02001016. Мне необходимо его подключить на сервопривод водяного теплого пола,из комнаты до коллектора у меня проложен трехжильный кабель, возле коллектора у меня хвост 220 В, а вот что и как подсоединить в термостате я не понимаю, в инструкции написано "смотрите на схему" )) мне не особо помогло ))
Сам сервопривод, если это важно, нормально закрытый.
С Уважением, Павел.

Re: Emmeti Termec - подключение

Добавлено: Ср янв 16, 2013 9:56 am
Генералиссимус
Вообще-то , если Вы не понимаете, то надо пригласить специалиста. Чтобы отвечать сейчас Вам, я мучил специалиста, и первое, что он сказал: "Напиши: не понимаешь - не лезь, позови того, кто понимает". Также он сказал, что всё написано в инструкции. И вот, что я выпытал:
Сервопривод на схеме - это сопротивление под 3-й клеммой. То, что под 5-й клеммой (допустим, насос) мы вообще здесь не рассматриваем.
Один провод от сервопривода бросаете на клемму 1 , другой - на 2 или 3.

Re: Emmeti Termec - подключение

Добавлено: Ср янв 16, 2013 11:22 am
Pax1982
Большое спасибо, все отлично, все работает. Мой вариант клемма 1 и 3.
Для чего же нужен форум если не для помощи? Человек ведь не рождается со знаниями.
Еще раз благодарю, очень помогли.
С, Уважением, Павел.

Re: Emmeti Termec - подключение

Добавлено: Ср янв 16, 2013 12:00 pm
Генералиссимус
В Вашем случае сервопривод по умолчанию находится открытым под напряжением, а при срабатывании термостата он закрывается.
Если бы Вы подвесили провод на клемму 2, всё было бы наоборот.
Насчет знаний совершенно с Вами согласен, но те, кто знает, либо заняты, либо не относятся к разряду "писателей".

Re: Emmeti Termec - подключение

Добавлено: Чт янв 23, 2014 12:43 pm
Sergio
Всем доброго!

Имеется котел энергозависимый AlfaTerm Delta ATE 44 и комнатный термостат ReGolo (он же Termec) (эл. схема №5)
TA_Termec_2008.pdf
(291.81 КБ) 551 скачивание
.
В котле есть разъем для подключения термостата (сейчас там перемычка) - две клеммы.

Вопросы:
1. Как правильно подключить термостат к котлу?
2. Что обозначено на схеме кругом с двумя не параллельными полосками?