Пресс-фитинги Tiemme и высокое давление.

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Tiemme.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
Савко Елена
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Вт июн 23, 2009 12:16 pm
Город: Москва

Пресс-фитинги Tiemme и высокое давление.

Сообщение Савко Елена »

Можно ли использовать прессовые фитинги в машиностроении, где высокое давление?
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: пресс-фитинги Tiemme и высокое давление.

Сообщение Генералиссимус »

Вместе с Cuprotherm CTX, медными трубами в пластиковой оболочке , пресс-фитинги Tiemme можно использовать до 30 бар включительно.
Для пресс-фитингов Tiemme ограничение по рабочему давление 10 бар всегда было связано с ограничениями давления металлопластиковой трубы. Но ведь у медной трубы Cuprotherm CTX верхний предел рабочего давления значительно больше и превышает 30 бар. Возник вопрос, возможно ли применять пресс-фитинги Tiemme совместно с трубами Cuprotherm CTX в пределах давлений, допустимых для труб Cuprotherm CTX производства Wieland?
Специально для совместного проекта с компанией Wieland специалисты компании Tiemme провели испытание фитингов серии 1650, в том числе, компактных, и выпустили Декларацию Соответствия от 12 апреля с.г., в которой для пресс-фитингов серии 1650 заявлено рабочее давление 30 бар.
Вложения
51-A-Press fittings for multilayer pipes-group 1650.pdf
(69.37 КБ) 568 скачиваний
"Всё для всего и всегда!"