Страница 1 из 1
Запасные части для коллекторов серии 3875
Добавлено: Чт окт 01, 2020 12:04 pm
АлексейШ
Добрый день.
За 7 лет эксплуатации за коксовались термостатические клапаны на коллекторах Tiemme серии 3875 (артикул 3870036 и 3870049)
Закрытая система, носитель вода.
Как можно приобрести запасные клапаны, в каталоге Tiemma они есть. а то уже начали гореть сервоприводы
http://www.tiemme.com/rus/h9708_prodotti-det_108250.php
и как можно с известковыми отложениями бороться в рамках профилактике на такой системе.
Re: Запасные части для коллекторов серии 3875
Добавлено: Чт окт 01, 2020 1:58 pm
Suslov Vasilii
По поводу завоза зап.частей попробуем выяснить. Сколько десятков штук Вам нужно?
На Ваш вопрос
как можно с известковыми отложениями бороться в рамках профилактике на такой системе
ответить очень сложно - в герметичной системе отопления известковых отложений быть не может, а дырявой она быть не должна...
Стандартно от извести чистятся вторичные теплообменники (со стороны ГВС) раствором ортофосфорной кислоты (иногда - лимонной, и даже спрайтом
...) Можете аналогично почистить свои элементы, но повторю - извести в системе отопления быть не может, ищите причину поступления. Иначе котёл убьёте (если он ещё жив).
Re: Запасные части для коллекторов серии 3875
Добавлено: Чт окт 01, 2020 2:51 pm
АлексейШ
Suslov Vasilii писал(а): ↑Чт окт 01, 2020 1:58 pm
Сколько десятков штук Вам нужно?
штук 25 возьму сразу.
Suslov Vasilii писал(а): ↑Чт окт 01, 2020 1:58 pm
- в герметичной системе отопления известковых отложений быть не может, а дырявой она быть не должна...
отложения обнаружил только на клапанах, возможно из-за того, что первоначально сервоприводы устанавливал закручивая кольцо с усилием до конца и в открытом положение шток полностью не был полностью поднятым, происходил небольшой подсос через него.
Suslov Vasilii писал(а): ↑Чт окт 01, 2020 1:58 pm
Можете аналогично почистить свои элементы
Термостатические головки оказались очень мягкими на металл - не всегда удается их выкрутить без повреждения, да и предыдущая попытка позволила их немного расшевелить, но не убрала проблему у некоторых клапанах подтеков через шток
Suslov Vasilii писал(а): ↑Чт окт 01, 2020 1:58 pm
Иначе котёл убьёте (если он ещё жив).
Спасибо, котлу уже 12й год и пока он нас радует беспроблемной работой.