Страница 1 из 1

Радиаторный клапан Tiemme арт.3363K

Добавлено: Чт дек 27, 2018 11:34 am
Акрукс-Про
Добрый день,
подскажите, где взять диаграмму подбора настроек для радиаторного клапана Tiemme арт.3363K?? В каталоге на сайте Tiemme не нашел

Re: Радиаторный клапан Tiemme арт.3363K

Добавлено: Чт дек 27, 2018 1:33 pm
Suslov Vasilii
добрый день!

Re: Радиаторный клапан Tiemme арт.3363K

Добавлено: Чт дек 27, 2018 2:46 pm
Акрукс-Про
Спасибо,
я так понимаю по диаграмме определяешь Kv клапана, а подскажите соответствие Kv и N=1...9 на клапане??

Re: Радиаторный клапан Tiemme арт.3363K

Добавлено: Чт дек 27, 2018 4:47 pm
Suslov Vasilii
По теплопотере помещения Вы рассчитываете, какой расход должен быть на радиаторе.
По гидравлике системы рассчитываете сопротивление на клапане (как разность между максимально нагруженным и этим участками).
По полученным данным определяете значение предустановки

Re: Радиаторный клапан Tiemme арт.3363K

Добавлено: Чт дек 27, 2018 5:12 pm
Акрукс-Про
Так и делаем...
только вот на представленной диаграмме вертикальная шкала расход, горизонтальная перепад давления. Что обозначают наклонные линии?? Навряд ли это № настройки на клапане, т.к. на клапане шкала настройки от 1 до 9, а на диаграмме значения 20, 10, 5, 4, 3 > 2K, 1,5 > 1K, что это за значения??

Re: Радиаторный клапан Tiemme арт.3363K

Добавлено: Пт дек 28, 2018 8:42 am
Suslov Vasilii
Я был не прав... :oops: :roll:
Пошёл по стандартному пути, и не учёл, что это итальянцы :lol: :)

В этом варианте наклонные - это расчётный перепад температур на радиаторе Т1-Т2.
Q мы определяем по теплопотерям.
На горизонтали определяем требуемое сопротивление.
Перевод инструкции из таблицы:
Для регулирования действовать следующим образом:
Плотно закройте регулировочный винт. Положение щели отвертки при максимальной герметичности определяет контрольную точку.
Получите из диаграммы сопротивления потока значение калибровки, которое необходимо установить.
Поверните регулировочный винт против часовой стрелки, чтобы значение X на самом винте совпало с ранее установленной контрольной точкой.
Как соотнести полученное значение сопротивления и цифорки на вентиле - могу только предположить:
  • - горизонтальную шкалу нужно разделить на 10 равных частей - получаем относительную шкалу
    - на вентиле цифры соответствуют этой относительной шкале - выставляем по инструкции полученное значение.

Re: Радиаторный клапан Tiemme арт.3363K

Добавлено: Пт дек 28, 2018 11:02 am
Акрукс-Про
Спасибо :) ,
Для примера:
имея расход на радиаторе в 40 л/ч (при 90/70С), какая настройка получиться?

Re: Радиаторный клапан Tiemme арт.3363K

Добавлено: Пт дек 28, 2018 12:58 pm
Suslov Vasilii
получится 1 (что сделает? получится)
при этом расход будет около 70л/ч.

Re: Радиаторный клапан Tiemme арт.3363K

Добавлено: Пт дек 28, 2018 1:49 pm
Акрукс-Про
Спасибо,
будем пробовать
С наступающим! :)