Муфта Н Серия 3460CR
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator
Муфта Н Серия 3460CR
Добрый день, к нам обратился клиент, который регулярно приобретает фитинги для ПНД труб TIEMME. Устанавливает их на оголовок скважины (P=4бар., t=10С), при монтаже использует пасту типа унипак с небольшим количеством льна. По словам клиента перетяжка исключена. По истечению двух лет на двух разных объектах происходит деформация фитинга по одному и тому же месту. Клиент спрашивает по какой причине это могло произойти и не происходило ли изменений в технологическом процессе производства данных фитингов. Фотографии клиента прилагаю.
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Муфта Н Серия 3460CR
Добрый день,
Как я понимаю, разрыв образуется именно на гайках?
В каком месте клиент применяет лен с пастой? Могли бы указать стрелочкой?
Как я понимаю, разрыв образуется именно на гайках?
В каком месте клиент применяет лен с пастой? Могли бы указать стрелочкой?
"Всё для всего и всегда!"
Re: Муфта Н Серия 3460CR
Добрый день.
Подмотка осуществляется в месте соединения наружней резьбы муфты и тройника (указано стрелочкой). Растрескивание происходит на обжимной гайке..
С Уважением.
Подмотка осуществляется в месте соединения наружней резьбы муфты и тройника (указано стрелочкой). Растрескивание происходит на обжимной гайке..
С Уважением.
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Муфта Н Серия 3460CR
Спасибо!
Ещё просьба: могли бы прислать снимок общего плана, с окружающим элементами водоснабжения?
Ещё просьба: могли бы прислать снимок общего плана, с окружающим элементами водоснабжения?
"Всё для всего и всегда!"