Страница 1 из 1

Резьбовые фитинги в газопроводах

Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:45 am
Карпов Андрей
Добрый день!
Подскажите, существует ли разрешение (и нужно ли оно вообще?!) на использование резьбовых латунных фитингов (муфт в частности) в газопроводах?

Re: Резьбовые фитинги в газопроводах

Добавлено: Вт апр 17, 2012 8:31 am
Генералиссимус
Как сообщил технический специалист Viega Константин Воскресенский, согласно существующей нормативно-правовой документации, а именно СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" (новое официальное наименование «Свод Правил СП 62.13330.2010 «Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы "». Документ введен в действие 20 мая 2011
использование разъемных (резьбовых) соединений разрешается только для непосредственного подключения газопотребляющего оборудования. Все остальные соединения, включая ответвления от стояков, магистралей, прокладка и соединение трубопроводов должны выполняться исключительно неразъемными методами (при помощи пресс- или сварной технологий)