Отвалился вывод коллектора
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Отвалился вывод коллектора
Продолжаю тему:
Вы используете трубы, скорее всего, Rautitan flex 16.0x2.2, а фитинги которые Вы используете рассчитаны на трубу 16.0х2.0. То есть, сердечник соединителя создаёт дополнительное давление на стенки трубы изнутри, распирает трубу сверх меры, в результате чтобы только начать закручивать гайку соединителя нужно прилагать дополнительные усилия, не говоря уже о финальной стадии закручивания.
Если же Вы используете трубу Rautitan Stabil 16.2x2.6, то всё, описанное выше, становится многократно сильнее. В этом случае у соединения практически нет шансов на выживание.
То есть: если Вы взяли трубу Rautitan, то Вы должны использовать и все остальные части системы от Rehau, в том числе подходящие соединители, т.е. для трубы 2,2 или 2,6. В системе Rehau Rautitan они есть, но для них нужен коллектор с выходами на 3/4" Евроконус, а не такой, какой Вы приобрели.
В каталоге Tiemme также имеются подобные соединители, но мы их не возим, т.к. они относятся к нестандартному типу систем.
Вы используете трубы, скорее всего, Rautitan flex 16.0x2.2, а фитинги которые Вы используете рассчитаны на трубу 16.0х2.0. То есть, сердечник соединителя создаёт дополнительное давление на стенки трубы изнутри, распирает трубу сверх меры, в результате чтобы только начать закручивать гайку соединителя нужно прилагать дополнительные усилия, не говоря уже о финальной стадии закручивания.
Если же Вы используете трубу Rautitan Stabil 16.2x2.6, то всё, описанное выше, становится многократно сильнее. В этом случае у соединения практически нет шансов на выживание.
То есть: если Вы взяли трубу Rautitan, то Вы должны использовать и все остальные части системы от Rehau, в том числе подходящие соединители, т.е. для трубы 2,2 или 2,6. В системе Rehau Rautitan они есть, но для них нужен коллектор с выходами на 3/4" Евроконус, а не такой, какой Вы приобрели.
В каталоге Tiemme также имеются подобные соединители, но мы их не возим, т.к. они относятся к нестандартному типу систем.
"Всё для всего и всегда!"
Re: Отвалился вывод коллектора
Вы правы, труба flex 16x2,2.
На фитинг я посмотрел первым делом - он на трубу 16x2,2. Это на бортике у него написано.
Есть, конечно, вероятность, что гайка взята от tiemme, а фитинг от rehau, я уже этого не исключаю.
А коллекторы от rehau с шаровыми кранами не бывают?
На фитинг я посмотрел первым делом - он на трубу 16x2,2. Это на бортике у него написано.
Есть, конечно, вероятность, что гайка взята от tiemme, а фитинг от rehau, я уже этого не исключаю.
А коллекторы от rehau с шаровыми кранами не бывают?
Re: Отвалился вывод коллектора
Нашел распиленную гайку и фитинг.
Жду комментариев.
Спасибо.
Жду комментариев.
Спасибо.
Re: Отвалился вывод коллектора
По каталогу это похоже на следующую позицию, только в моем варианте уплотнительное кольцо с резьбой, а на картинке оно гладкое:
http://www.tiemme.com/rus/1435n_prodotti-det_88657.php
http://www.tiemme.com/rus/1435n_prodotti-det_88657.php
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Отвалился вывод коллектора
А что это такое темное сверху сердечника соединителя?
--------------------------------------------------------------------
На картинке с сайта Tiemme внутри кольца видна нарезка, но не резьба. И у Вас резьбы там тоже быть не может....
--------------------------------------------------------------------
На картинке с сайта Tiemme внутри кольца видна нарезка, но не резьба. И у Вас резьбы там тоже быть не может....
Вполне возможно, что это "родной" тиэммовский сердечник, я писал уже, что такие есть в ассортименте Tiemme.Есть, конечно, вероятность, что гайка взята от tiemme, а фитинг от rehau, я уже этого не исключаю.
Такого рода - нет, они без кранов, но есть готовые коллекторные группы с расходомерами и термостатическими вентилями.А коллекторы от rehau с шаровыми кранами не бывают?
"Всё для всего и всегда!"
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Отвалился вывод коллектора
Насчет смыкания всё правильно поняли. Если соединитель правильно подобран по размеру, то кольцо должно сомкнутся.Вы имеете в виду - держать коллектор выводом вверх, взять гайку с кольцом внутри, крутить и смотреть через отверстие в гайке - когда же сомкнется кольцо?
Я правильно понял?
Но на трубе-то оно может и не сойтись до конца и под усилием снова придем к минус одному выходу.
"Всё для всего и всегда!"
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Отвалился вывод коллектора
1. Затяжка "со всей дури" не спасает. Гораздо лучше точно выверенная затяжка....еще вопрос по затяжке.
Полагаю, что тянули их со всей дури тоже из-за того, что давали течь.
Вот и избавлялись от нее таким способом.
А то, что выходы лопаются - так это через год-два происходит.
Имеет смысл использовать в дальнейшем сан-тех нить типа uni-lock на выводах коллектора?
2. Где именно была течь?
3. Тефлоновая нить на выводах возможна. Но лучше, на мой взгляд, жидкий фум (анаэробный герметик): артикулы 1494LIQ100 или 1494LIQ000 в нашем каталоге.
"Всё для всего и всегда!"
Re: Отвалился вывод коллектора
При первоначальной затяжке по резьбе сверху гайки шла вода. Т.е. бороздки резьбы медленно заполнялись водой.
При подтягивании уже под самой гайкой стало сочиться.
***
По поводу темного цвета - просто металл такого цвета стал. Он и соприкасался с водой. Остальная часть фитинга плотно сидела на трубе и с водой не взаимодействовала.
При подтягивании уже под самой гайкой стало сочиться.
***
По поводу темного цвета - просто металл такого цвета стал. Он и соприкасался с водой. Остальная часть фитинга плотно сидела на трубе и с водой не взаимодействовала.
Re: Отвалился вывод коллектора
Я имею в виду внешнюю сторону обжимного кольца.Генералиссимус писал(а): --------------------------------------------------------------------
На картинке с сайта Tiemme внутри кольца видна нарезка, но не резьба. И у Вас резьбы там тоже быть не может....
На фотографии из каталога она имеет гладкую структуру с некими насечками.
В моем случае внешняя сторона имеет резьбу. Полагаю, гайка по этой резьбе идет и подтягивает обжимное кольцо.
На моем фото присутствует обжимное кольцо и видно эту резьбу.
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Отвалился вывод коллектора
Не вижу на Вашем фото никакого кольца... Может быть, покажете стрелочкой?На моем фото присутствует обжимное кольцо и видно эту резьбу.
Не сделаете ли снимок кольца отдельно? То, что Вы пишите, для меня это какая-то фантастика... (Я имею в виду внешнюю сторону обжимного кольца.
На фотографии из каталога она имеет гладкую структуру с некими насечками.
В моем случае внешняя сторона имеет резьбу.
Откуда эта вода сочилась на резьбу СВЕРХУ гайки? Не обратили внимания? Буквально читая Ваши слова, можно сделать вывод о том, что она могла сочиться только из места соединения коллектора и вывода, а не из самого соединителя (до тех пор, пока не перетянули гайку). И это больше похоже на правду.При первоначальной затяжке по резьбе сверху гайки шла вода. Т.е. бороздки резьбы медленно заполнялись водой.
Как только Вы перекрутили гайку, потёк сам соединитель. Края кольца при перетяжке повреждают трубу.При подтягивании уже под самой гайкой стало сочиться.
-----------------------------------------------------------------------------
И Вы не ответили на мой вопрос по фотографии распиленного соединителя:
А что это такое темное сверху сердечника соединителя?
"Всё для всего и всегда!"