Добрый день.
За 7 лет эксплуатации за коксовались термостатические клапаны на коллекторах Tiemme серии 3875 (артикул 3870036 и 3870049)
Закрытая система, носитель вода.
Как можно приобрести запасные клапаны, в каталоге Tiemma они есть. а то уже начали гореть сервоприводы
http://www.tiemme.com/rus/h9708_prodotti-det_108250.php
и как можно с известковыми отложениями бороться в рамках профилактике на такой системе.
Запасные части для коллекторов серии 3875
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Запасные части для коллекторов серии 3875
По поводу завоза зап.частей попробуем выяснить. Сколько десятков штук Вам нужно?
На Ваш вопрос
Стандартно от извести чистятся вторичные теплообменники (со стороны ГВС) раствором ортофосфорной кислоты (иногда - лимонной, и даже спрайтом ...) Можете аналогично почистить свои элементы, но повторю - извести в системе отопления быть не может, ищите причину поступления. Иначе котёл убьёте (если он ещё жив).
На Ваш вопрос
ответить очень сложно - в герметичной системе отопления известковых отложений быть не может, а дырявой она быть не должна...как можно с известковыми отложениями бороться в рамках профилактике на такой системе
Стандартно от извести чистятся вторичные теплообменники (со стороны ГВС) раствором ортофосфорной кислоты (иногда - лимонной, и даже спрайтом ...) Можете аналогично почистить свои элементы, но повторю - извести в системе отопления быть не может, ищите причину поступления. Иначе котёл убьёте (если он ещё жив).
Re: Запасные части для коллекторов серии 3875
штук 25 возьму сразу.
Suslov Vasilii писал(а): ↑Чт окт 01, 2020 1:58 pm - в герметичной системе отопления известковых отложений быть не может, а дырявой она быть не должна...
отложения обнаружил только на клапанах, возможно из-за того, что первоначально сервоприводы устанавливал закручивая кольцо с усилием до конца и в открытом положение шток полностью не был полностью поднятым, происходил небольшой подсос через него.
Термостатические головки оказались очень мягкими на металл - не всегда удается их выкрутить без повреждения, да и предыдущая попытка позволила их немного расшевелить, но не убрала проблему у некоторых клапанах подтеков через шток
Спасибо, котлу уже 12й год и пока он нас радует беспроблемной работой.