Moschino906
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт дек 17, 2013 11:07 pm
Город: Раменское

Re: Распределительный узел 3382

Сообщение Moschino906 »

3383 не подойдет?
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Распределительный узел 3382

Сообщение vasiliy »

Добрый день!
Moschino906 писал(а):заказывал для двухтрубной системы
Таких 3382 не бывает
Moschino906 писал(а):вода до крайних радиаторов доходить не будет
Скорее "да", чем "нет"
Moschino906 писал(а):именно поворачивая байпас мы решаем откуда у нас идет подача
Не совсем верно - поворачиваете Вы переключатель направления потоков, байпас здесь не при чём. Но, в Вашем случае - к сожалению, байпас жёстко связан с регулятором потока (вентилем). Именно это в данном случае - проблема.
Moschino906 писал(а):прорезь, в виде дуги должна быть внизу
Да
Moschino906 писал(а): открытый байпас не может нормально работать в нашей системе
Правильнее - не должен
Moschino906 писал(а):3383 не подойдет?
По сути - подойдёт, конструктивно - скорее всего нет. У него, если ввернуть в радиатор, подводящие трубы будут сбоку, горизонтально. Подвести, наверно, можно, но есть вопросы: 1) хватит ли места для изгиба труб; 2) будет некрасиво
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Распределительный узел 3382

Сообщение vasiliy »

Вот картинки по 3383 - принцип работы и габариты.
У него байпас уже имеет свой винт, и его можно перекрыть, а вентилем перенаправить поток к дальним радиаторам.
Вложения
Безымянный1.png
Безымянный.png
Moschino906
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт дек 17, 2013 11:07 pm
Город: Раменское

Re: Распределительный узел 3382

Сообщение Moschino906 »

Так вот же у него внизу два отверстия, куда две мои трубы войдут. Я не поняла, почему сбоку они входят?
Moschino906
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт дек 17, 2013 11:07 pm
Город: Раменское

Re: Распределительный узел 3382

Сообщение Moschino906 »

Правильно ли я поняла, что вот картинка 3383, а радиатор слева ставится?
Тогда если эти не подходят. Если ли какие-нибудь другие производители, выпускающие подобные штуки для двутрубки.
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Распределительный узел 3382

Сообщение vasiliy »

Moschino906 писал(а): почему сбоку они входят?
потому что, когда его установите на радиатор, то он будет стоять вот так
Вложения
Безымянный.png
Moschino906
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт дек 17, 2013 11:07 pm
Город: Раменское

Re: Распределительный узел 3382

Сообщение Moschino906 »

Ясно. У других производителей тоже нет альтернативы?
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Распределительный узел 3382

Сообщение vasiliy »

Moschino906 писал(а):Если ли какие-нибудь другие производители, выпускающие подобные штуки для двутрубки.
У нас нет.
А если сделать так - нарастить трубы через муфты, в радиаторы ввернуть обычные вентили (можно термостатические с предустановкой) на подачу вверх, а вниз - обычный угловой.
Что-то мне подсказывает, что задумка у проектировщиков была именно такая.
И на таком вентиле можно фиксированно ограничить поток в радиатор, и регулировать теплоотдачу в пределах этого ограничения. Это позволит гарантированно доставить тепло в дальние радиаторы. К вентилю купить термостатическую головку.
Вложения
Безымянный1.png
Безымянный1.png (5.69 КБ) 12311 просмотров
Последний раз редактировалось vasiliy Пн дек 23, 2013 1:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Moschino906
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт дек 17, 2013 11:07 pm
Город: Раменское

Re: Распределительный узел 3382

Сообщение Moschino906 »

Позвонил слесарь, говорит что завтра поставит что-то новое. Посмотрим. Завтра отпишусь. Спасибо огромное за идею, она мне тоже кажется более подходящей и возможно трубы можно спрятать.
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Распределительный узел 3382

Сообщение vasiliy »

возможно трубы можно спрятать.
только помните, что резьбовые фитинги замуровывать нельзя (по нормативам и из-за реальной возможности протечек).
Ответить