Найдено 37 результатов
- Пн ноя 15, 2010 1:32 pm
- Форум: Watts
- Тема: Когда будет единый каталог WATTS
- Ответы: 2
- Просмотры: 4947
Добрый день! С апреля месяца 2010 года ведётся работа над новым каталогом. Он будет идентичен нашему общеевропейскому каталогу, представленному на сайте http://www.wattsindustries.com. в декабре будет завершен перевод и на русский язык. Дальше мы попытаемя добавить туда недостающие продукты из русск...
- Пн ноя 01, 2010 10:29 am
- Форум: Watts
- Тема: Крепление коллектора PAS-VM3 на 3 насосных модуля
- Ответы: 1
- Просмотры: 3696
- Пн ноя 01, 2010 10:20 am
- Форум: Watts
- Тема: Смесительный модуль PAS-MM: замена сервопривода
- Ответы: 2
- Просмотры: 4454
Добрый день! Как я и обещал ранее, у нас произошли масштабные изменения в предлагаемом ассортименте продукции. Тепеь мы можем поставлять так же сервопривода для смесительных модулей и много другой нужной и полезной каждому монтажнику продукции. Подробности на сайте http://www.watttsindutries.com. Ру...
- Пн ноя 01, 2010 10:14 am
- Форум: Watts
- Тема: Чем отличаются экспанзоматы Watts от Wester?
- Ответы: 1
- Просмотры: 3510
- Пн сен 20, 2010 10:47 am
- Форум: Watts
- Тема: В чём отличия модулей Isotherm, FWR, PAS, FRG и HK/HKM
- Ответы: 3
- Просмотры: 5026
Re: В чём отличия модулей Isotherm, FWR, PAS, FRG и HK/HKM
"... Isotherm, FWR и FRG это модули, предназначенные для установки непосредственно на ЭТАЖНЫЙ коллектор теплого пола или на коллектор радиаторного отопления..." Непонятно, в чём же основные отличия (между собой) модулей Isotherm и FWR ? PAS и HKM ? Или они одинаковы и устанавливать надо тот, который...
- Вт сен 14, 2010 3:49 pm
- Форум: Watts
- Тема: В чём отличия модулей Isotherm, FWR, PAS, FRG и HK/HKM
- Ответы: 3
- Просмотры: 5026
Re: В чём отличия модулей Isotherm, FWR, PAS, FRG и HK/HKM
1. В чем основные отличия модулей Isotherm, FWR, PAS, FRG и HK/HKM? - Isotherm, FWR и FRG это модули, предназначенные для установки непосредственно на ЭТАЖНЫЙ коллектор теплого пола или на коллектор радиаторного отопления. PAS и HK/HKM устанавливаются на котловую гребенку, и раздают теплоноситель по...
- Пт июн 25, 2010 11:41 am
- Форум: Watts
- Тема: Смесительный модуль PAS-MM: замена сервопривода
- Ответы: 2
- Просмотры: 4454
Re: Смесительный модуль PAS-MM: замена сервопривода
В данный момент - нет. Но уже в самое ближайшее время появится расширенная линейка наших продуктов, и такая возможность будет. Ориентировочный срок 1-2 месяца.
- Чт апр 08, 2010 2:56 pm
- Форум: Emmeti - FIV
- Тема: Описание на реле давления Square
- Ответы: 3
- Просмотры: 5518
Re: Описание на реле давления Square
Добрый день! В таких случаях у меня возникает такой вопрос: Как клиент планирует использовать реле давления при работе насоса на "сухой ход"? На мой взгляд ни одно реле давления не способно определить, есть ли теплоноситель/рабочая среда в системе или нет. Конечно, факт отсутствия теплоносителя/рабо...
- Чт апр 08, 2010 2:40 pm
- Форум: Watts
- Тема: Термостаты WFHT
- Ответы: 5
- Просмотры: 6857
Re: Термостаты WFHT
Добрый день!
Естественно можно! просто 9018515 не имеет датчика температуры тёплого пола и переключателя НО/НЗ. Если Вам нужен просто термостат работающий по температуре воздуха, можно смело его использовать.
Естественно можно! просто 9018515 не имеет датчика температуры тёплого пола и переключателя НО/НЗ. Если Вам нужен просто термостат работающий по температуре воздуха, можно смело его использовать.
- Чт мар 04, 2010 5:45 pm
- Форум: Watts
- Тема: Термостаты WFHT
- Ответы: 5
- Просмотры: 6857
Re: Термостаты WFHT
Отправил вопрос в Германию. Вот и ответ: " Теперь вместо термостата с
арт. 9018550 выпускается термостат с арт.9018555 с переключателем НО/НЗ."
арт. 9018550 выпускается термостат с арт.9018555 с переключателем НО/НЗ."