Найдено 2 результата

Представительство HAJDU
Вт июл 03, 2018 1:01 pm
Форум: Прочее разное ...
Тема: HAJDU STA 500 C2
Ответы: 5
Просмотры: 10318

Re: HAJDU STA 500 C2

Спасибо за ответ. Т.е номинальное давление в змеевиках бойлера должно быть порядка 1мпа. У Лемакса допустимое давление в 0.2 мпа. Не видел чтобы котлы были рассчитаны на давление в 1мпа. Не могли бы вы привести пример обвязки бойлера при которой от может приготовить 2,5м³ ГВС? Рабочее (номинальное,...
Представительство HAJDU
Чт июн 28, 2018 5:39 pm
Форум: Прочее разное ...
Тема: HAJDU STA 500 C2
Ответы: 5
Просмотры: 10318

Re: HAJDU STA 500 C2

Добрый день, Коловратий! в Представительство HAJDU (ХАЙДУ) Вы можете получить техн.консультацию по телефону +7 495 617 61 Ч6 Что касается мощности теплообменников 81кВт и 38.9кВт, то они верны при следующих условиях: 1) нагрев воды контура ГВС от 10 до 45оС 2) температурные характеристики греющего (...

Перейти к расширенному поиску