Найдено 4 результата
- Чт сен 28, 2017 4:30 pm
- Форум: Watts
- Тема: О совместимости CLIMATIC CONTROL CC-H
- Ответы: 2
- Просмотры: 8016
- Чт сен 28, 2017 10:58 am
- Форум: Watts
- Тема: О совместимости CLIMATIC CONTROL CC-H
- Ответы: 2
- Просмотры: 8016
О совместимости CLIMATIC CONTROL CC-H
Добрый день! Планирую применить погодозависимый контроллер CLIMATIC CONTROL CC-H. Имеют место следующие вопросы: 1. Прошу подтвердить совместимость оборудования: погодозависимого контроллера CLIMATIC CONTROL CC-H и сервопривода uni-fit арт. t56243B309123 - время открытия 120 сек. http://www.uni-fitt...
- Вт сен 19, 2017 3:24 pm
- Форум: Uni-fitt
- Тема: Обвязка пиллетного / твердотопливного котла
- Ответы: 4
- Просмотры: 4753
Re: Обвязка пиллетного / твердотопливного котла
Еще раз здравствуйте! Монтаж системы завершил 100% и запустил пиллетный котел 12квт «общемаш», который нагревает тепло аккумулятор 750 л. Поясняю: нагретая вода из теплоаккумулятора подается насосом в 2-х этажный дом – 8 отопительных приборов. Между теплоаккумулятором и 2-х трубной системой разводки...
- Чт май 18, 2017 2:11 pm
- Форум: Uni-fitt
- Тема: Обвязка пиллетного / твердотопливного котла
- Ответы: 4
- Просмотры: 4753
Обвязка пиллетного / твердотопливного котла
Описание моего котельного узла: Пиллетный (твердотопливный котел) 12-15 кВт - узел подмешивания - теплоаккумулятор 750 л – принудительная система отопления мощностью 3-10 кВт. Для узла подмешивания планирую установить: - Трёхходовой 3-х ходовой смесительный клапан Uni-Fitt 1" 1/4 Kvs 15 Артикул: 471...