Мне дали координаты через кого передать медную трубу на анализ производителю
Спасибо всем за помощь
Когда мне дадут ответ что случилось с трубой, отпишусь
Найдено 4 результата
- Чт июл 02, 2015 4:40 pm
- Форум: Wieland
- Тема: коррозия медной трубы
- Ответы: 7
- Просмотры: 12599
- Пт июн 26, 2015 4:38 pm
- Форум: Wieland
- Тема: коррозия медной трубы
- Ответы: 7
- Просмотры: 12599
Re: коррозия медной трубы
Написал письмо по указанному адресу, спасибо за помощь
- Ср июн 24, 2015 4:18 pm
- Форум: Wieland
- Тема: коррозия медной трубы
- Ответы: 7
- Просмотры: 12599
Re: коррозия медной трубы
PH воды не измеряли, коррозии изнутри трубы нет, она снаружи в виде язвочек с обсыпавшими краями. Труба проложена везде в гофре, тройники запенены, со стальным стояком есть развязка посредством кранов, счетчиков и латунного распределительного коллектора на два санузла и кухню. В соседей тоже есть пр...
- Ср июн 24, 2015 2:21 pm
- Форум: Wieland
- Тема: коррозия медной трубы
- Ответы: 7
- Просмотры: 12599
коррозия медной трубы
Нас вызвали на объект где была течь водопровода. Разводка холодной и горячей воды сделана из медной трубы Sanco wieland. Когда разбили стяжку, то обнаружили что труба очень сильно покорродировала (сквозные свищи). Как можно решить ситуацию, что бы производитель взял на анализ или экспертизу трубу. Р...