Найдено 3 результата

molchec
Вт ноя 08, 2011 4:26 pm
Форум: Itap
Тема: редуктор EUROBRASS - давление на выходе
Ответы: 5
Просмотры: 8211

Re: редуктор EUROBRASS - давление на выходе

Интересно, приведенная в паспорте на редуктор, зависимость потерь давления от расхода справедлива для любой настройки ? Если да, то получается, что давление на выходе Pвых = Pуст - Pпот, где Pвых - давление на выходе редуктора, Pуст - давление установленное при нулевом заборе, Pпот - потери давления...
molchec
Пн ноя 07, 2011 5:26 pm
Форум: Itap
Тема: редуктор EUROBRASS - давление на выходе
Ответы: 5
Просмотры: 8211

Re: редуктор EUROBRASS - давление на выходе

Ряд производителей в частности honeywell http://www.honeywell-russia.ru/index/reguljatory_davlenija_honeywell_khonevell/0-8 Позиционируют свои редукторы давления как устройства не только предохранительные, но и поддерживающие постоянное давление на выходе, соответственно сказать, что описанная работ...
molchec
Вс ноя 06, 2011 9:23 pm
Форум: Itap
Тема: редуктор EUROBRASS - давление на выходе
Ответы: 5
Просмотры: 8211

редуктор EUROBRASS - давление на выходе

Здравствуйте. Установил в магистрали холодного водоснабжения редуктор EUROBRASS 1'' При нулевом водозаборе устанавливаю давление 2.4 бар, при этом даже при небольшом расходе (один кран) давление на выходе редуктора падает меньше установленного тем больше, чем больше расход. Давление на входе редукто...