Re: редуктор EUROBRASS - давление на выходе
Интересно, приведенная в паспорте на редуктор, зависимость потерь давления от расхода справедлива для любой настройки ? Если да, то получается, что давление на выходе Pвых = Pуст - Pпот, где Pвых - давление на выходе редуктора, Pуст - давление установленное при нулевом заборе, Pпот - потери давления...
- Пн ноя 07, 2011 5:26 pm
- Форум: Itap
- Тема: редуктор EUROBRASS - давление на выходе
- Ответы: 5
- Просмотры: 8211
Re: редуктор EUROBRASS - давление на выходе
Ряд производителей в частности honeywell http://www.honeywell-russia.ru/index/reguljatory_davlenija_honeywell_khonevell/0-8 Позиционируют свои редукторы давления как устройства не только предохранительные, но и поддерживающие постоянное давление на выходе, соответственно сказать, что описанная работ...
- Вс ноя 06, 2011 9:23 pm
- Форум: Itap
- Тема: редуктор EUROBRASS - давление на выходе
- Ответы: 5
- Просмотры: 8211
редуктор EUROBRASS - давление на выходе
Здравствуйте. Установил в магистрали холодного водоснабжения редуктор EUROBRASS 1'' При нулевом водозаборе устанавливаю давление 2.4 бар, при этом даже при небольшом расходе (один кран) давление на выходе редуктора падает меньше установленного тем больше, чем больше расход. Давление на входе редукто...