Найдено 3 результата
- Ср сен 07, 2011 10:57 am
- Форум: Fondital
- Тема: Контур ГВС в котле Fondital Victoria Compact
- Ответы: 8
- Просмотры: 19386
Re: Контур ГВС в котле Fondital Victoria Compact
Заключали...только скорее всего скажут, что оплата необходима
- Ср сен 07, 2011 9:02 am
- Форум: Fondital
- Тема: Контур ГВС в котле Fondital Victoria Compact
- Ответы: 8
- Просмотры: 19386
Re: Контур ГВС в котле Fondital Victoria Compact
Добрый день, HeBuguMka Контур ГВС должен работать без участия контура отопления. Невключаться на ГВС котёл может из-за несрабатывания датчика протока. Причиной может быть, как Вы уже указали, засорение, или же слабый напор воды. Минимальный расход воды для срабатывания датчика должен быть не менее ...
- Вт сен 06, 2011 9:23 am
- Форум: Fondital
- Тема: Контур ГВС в котле Fondital Victoria Compact
- Ответы: 8
- Просмотры: 19386
Re: Контур ГВС в котле Fondital Victoria Compact
День добрый!
Тоже стал обладателям данного котла. При включении горячей воды в кране, котел не хочет зажигаться, пока не включу контур отопления. Быть может Датчик протока санитарной воды засорен или сломан? Или причина в другом?
Тоже стал обладателям данного котла. При включении горячей воды в кране, котел не хочет зажигаться, пока не включу контур отопления. Быть может Датчик протока санитарной воды засорен или сломан? Или причина в другом?