Найдено 23 результата

представитель Fondital
Чт авг 26, 2010 10:36 am
Форум: Fondital
Тема: Контур ГВС в котле Fondital Victoria Compact
Ответы: 8
Просмотры: 19363

Re: Контур ГВС в котле Fondital Victoria Compact

Здравствуйте, Александр! Как уже отметил Вадим, с котла получить воду ГВС с температурой ниже 35 грд.С не получится в силу технических особенностей котла. Что можно сделать в Вашем случае: поставить задатчик ГВС на минимум, сильно открыть водоразборный кран, подмешать холодную воду. Котёл включается...
представитель Fondital
Чт июн 10, 2010 4:06 pm
Форум: Fondital
Тема: Отличия радиаторных прокладок
Ответы: 4
Просмотры: 7960

Re: Отличия радиаторных прокладок

Вот что удалось получить из интернета: "Паронит – это листовой материал, который изготавливается путем прессования массы из асбеста, каучука и некоторых других порошковых компонентов. Бывает нескольких разновидностей - общего назначения ПОН и маслобензостойкий ПМБ." (сайт компании "Промресурс") Т.к....
представитель Fondital
Пн апр 26, 2010 8:06 am
Форум: Fondital
Тема: По поводу панели управления Rodi Dual 1400
Ответы: 4
Просмотры: 6438

Re: По поводу панели управления Rodi Dual 1400

Генералиссимус, спасибо, за помощь!
вот только топикстартер куда-то запропастился :(
представитель Fondital
Чт апр 15, 2010 2:57 pm
Форум: Fondital
Тема: По поводу панели управления Rodi Dual 1400
Ответы: 4
Просмотры: 6438

Re: По поводу панели управления Rodi Dual 1400

Посмотрите здесь, на этом же сайте: http://duim.ru/catalogue_img/pdf/fondital-pasp-rodi_dual.pdf Про панель: на стр.5 - общая информация; на стр.16 - принципиальная электрическая схема; начиная со стр. 23 - инструкция по установке... Вам нужен пульт ...24 - простой, котёл работает на одну зону (допу...
представитель Fondital
Вс фев 28, 2010 7:29 pm
Форум: Fondital
Тема: Вентканалы и котлы CTFS
Ответы: 11
Просмотры: 14699

Re: Вентканалы и котлы CTFS

Прошу прощения, но я с Вами не дискутирую. Вы попросили помощи (смотрим первый Ваш пост) - я стараюсь Вам помочь. Доказывать правомерность требований ВДПО, направленных на Вашу же безопасность; опровергать Ваши передёргивания или недопонимания нормативных документов; Ваши заблужения - мне не интерес...
представитель Fondital
Сб фев 27, 2010 1:45 pm
Форум: Fondital
Тема: Вентканалы и котлы CTFS
Ответы: 11
Просмотры: 14699

Re: Вентканалы и котлы CTFS

Вы сможете обеспечить хотя бы однократный воздухообмен теплогенераторной через вент.решётку?
Гарантии (расчёт) предоставить в надзорные службы сможете? Нет? Тогда делайте ВЫТЯЖНОЙ вент.канал и не путайте его с ПРИТОЧНЫМ.
представитель Fondital
Пт фев 19, 2010 2:47 pm
Форум: Fondital
Тема: Вентканалы и котлы CTFS
Ответы: 11
Просмотры: 14699

Re: Вентканалы и котлы CTFS

Этот СП - яркий пример, что сапожник должен шить сапоги, а одежду - портной, т.е. каждый должен заниматься своим делом. :( В нём такое количество противоречий не только имеющимся нормативам, но и здравой логике, что не дай Бог кто-нибудь и правда начнёт руководствоваться этим, так сказать, "документ...
представитель Fondital
Вт фев 16, 2010 5:53 pm
Форум: Fondital
Тема: Вентканалы и котлы CTFS
Ответы: 11
Просмотры: 14699

Re: Вентканалы и котлы CTFS

Добрый день, НачальникСГ ! Вот что по Вашему вопросу можно сказать: СП 31-106-2002 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ" гласит следующее > "6.3.3 Высота помещения теплогенератора (от пола до потолка) должна быть не менее 2,2 м. Ширина свободного прохода в пом...
представитель Fondital
Пн фев 01, 2010 5:12 pm
Форум: Радиаторное отопление
Тема: Шумный алюминий или все радиаторы так?
Ответы: 4
Просмотры: 10836

Re: Шумный алюминий или все радиаторы так?

Радиаторы могут шуметь из-за скоростей теплоносителя в системе, превышающих нормативные значения.
Кстати, это проблема не только алюминия :)
Выход может быть только в приведении скоростей в норму.

Перейти к расширенному поиску