Найдено 19 результатов

Кокшенев_Алексей
Пн июл 07, 2014 4:10 pm
Форум: Watts
Тема: Необходимы паспорта Ватс. СРОЧНО
Ответы: 8
Просмотры: 8555

Re: Необходимы паспорта Ватс. СРОЧНО

Добрый день! Паспорта на гидравлические стрелки выложил на сайте: http://www.wattsindustries.ru/files/01_Produkti/H2/tp_hw_80-120.pdf http://www.wattsindustries.ru/files/01_Produkti/H2/tp_hw_140-140.pdf http://www.wattsindustries.ru/files/01_Produkti/H2/tp_hw-q_ru.pdf Cмеситель добавлю на этой неделе.
Кокшенев_Алексей
Пн дек 09, 2013 2:08 pm
Форум: Watts
Тема: запчасти к группе ISOTHERM
Ответы: 5
Просмотры: 8637

Re: запчасти к группе ISOTHERM

Мы можем поставить как термостатический клапан полностью, так и ремонтный набор, cостоящий из вставки клапана с уплотнениями. Новый артикул Старый артикул Описание 10009876 3431357 Термостатический вентиль 30°-50°C 10009880 3431367 Ремонтный набор 30-50°C Инструкция к ремонтному набору в приложении.
Кокшенев_Алексей
Пт ноя 29, 2013 11:33 am
Форум: Watts
Тема: Рабочее давление коллекторной группы WATTS
Ответы: 3
Просмотры: 5499

Re: Рабочее давление коллекторной группы WATTS

Cуществует зависимость макс. давления от температуры подачи теплоносителя.
Она приведена на последней странице приложенной инструкции в разделе VII.
Кокшенев_Алексей
Пт ноя 22, 2013 10:17 am
Форум: Watts
Тема: Регулировка радиотермостата Watts
Ответы: 14
Просмотры: 26172

Re: Регулировка радиотермостата Watts

В системах с быстрым нагревом (не инертных) рекомендуется в качестве исходных значений принимать 10-минутную длину цикла (параметр Су) и 4 минутную полосу регулирования (параметр Вр).
Кокшенев_Алексей
Пн сен 16, 2013 12:34 pm
Форум: Watts
Тема: Вопрос по коллекторной группе
Ответы: 2
Просмотры: 4651

Re: Вопрос по коллекторной группе

Коллекторы HKV, HKV-T, HKV2013A предназначены для применения в системах теплых полов , которые, в свою очередь, относятся к низкотемпературным системам отопления. Температура теплоносителя на подаче в системах теплых полов изменяется в пределах 35 – 45 °С (в исключительных случаях она может достигат...
Кокшенев_Алексей
Ср дек 19, 2012 3:38 pm
Форум: Watts
Тема: Балансировочный вентиль WATTFLOW BP ("Memostop")
Ответы: 4
Просмотры: 5187

Re: Балансировочный вентиль WATTFLOW BP ("Memostop")

Теплоноситель попадает в расходомер, что не нарушает работу клапана.
Кокшенев_Алексей
Пн окт 22, 2012 10:24 am
Форум: Watts
Тема: Замена для Арт. 01.50.110
Ответы: 4
Просмотры: 4817

Re: Замена для Арт. 01.50.110

По моим сведениям клапан производится как и прежде. Пожалуйста пошлите мне электронную почту с отрицательным ответом, чтобы я смог решить этот
вопрос с коллегами.
Кокшенев_Алексей
Вт сен 18, 2012 5:22 pm
Форум: Watts
Тема: Тепловая мощность насосных модулей Watts
Ответы: 1
Просмотры: 3307

Re: Тепловая мощность насосных модулей Watts

Тепловая мощность насосных модулей рассчитывается для каждого отдельного
случая по диаграмме насоса. Для приблизительных рассчетов можно принять.
DN25: 30кВт, при ∆T = 10K
DN32: 50кВт, при ∆T = 10K
Кокшенев_Алексей
Пт май 04, 2012 3:43 pm
Форум: Watts
Тема: Редуктор давления WATTS
Ответы: 1
Просмотры: 3502

Re: Редуктор давления WATTS

Добрый день Юрий!

Разность входного и выходного давления не должна превышать величину потери давления, зависящую от расхода.
В приложении отсканированная таблица из инструкции.

Перейти к расширенному поиску