Найдено 3 результата

gidromikl
Ср апр 24, 2013 4:16 am
Форум: Watts
Тема: Конфликт термостата WFHT021 (20212) 24V и сервопривода
Ответы: 6
Просмотры: 7530

Re: Конфликт термостата WFHT021 (20212) 24V и сервопривода

К стати, для исключения "влияния" электропроводки, сервопривод был подключен напрямую к клеммам термостата. Результат - тот же. Но, если поможет, наблюдение: 1. сервопривод не подключен - напряжение на клеммах сервопривода есть в случае "нагрева" и отсутствует в случае "остывания". 2. термостат в ре...
gidromikl
Ср апр 24, 2013 4:05 am
Форум: Watts
Тема: Конфликт термостата WFHT021 (20212) 24V и сервопривода
Ответы: 6
Просмотры: 7530

Re: Конфликт термостата WFHT021 (20212) 24V и сервопривода

NC или NO - для данных термостатов не имеет значение, так ка под крышкой термостата наличествует группа свиттчей, первый из которых предназначен для урегулирования данного конфликта. Но, для информации, могу продублировать цифробуквенный набор с упаковки продукта: P03908/00 WFHT DUAL SENS 24V ANC. С...
gidromikl
Вт апр 16, 2013 6:52 pm
Форум: Watts
Тема: Конфликт термостата WFHT021 (20212) 24V и сервопривода
Ответы: 6
Просмотры: 7530

Конфликт термостата WFHT021 (20212) 24V и сервопривода

Прошу Вас помочь разобраться в одном вопросе. Для осуществления автоматического регулирования системой «Тёплый пол» на местах были приобретены термостаты WFHT021 (20212) 24V. Для осуществления воздействия на коллекторной группе были приобретены сервопривода Watts 22C 24V NC. После установки, коммута...

Перейти к расширенному поиску