Найдено 3 результата

Руслан
Ср дек 19, 2012 1:52 pm
Форум: Fondital
Тема: Падает давление при включении ГВС Fondital Victoria Compact
Ответы: 4
Просмотры: 13922

Re: Падает давление при включении ГВС Fondital Victoria Comp

Это естественно, ведь котел Victoria - битермический, т.е. в одной трубке его теплообменника совмещены каналы контуров отопления и водоснабжения. Как только при пользовании ГВС в такой "совмещенный" теплообменник начинает поступать холодная вода, теплоноситель отопительного контура неизбежно немног...
Руслан
Ср дек 19, 2012 10:51 am
Форум: Fondital
Тема: Падает давление при включении ГВС Fondital Victoria Compact
Ответы: 4
Просмотры: 13922

Re: Падает давление при включении ГВС Fondital Victoria Comp

Похоже, что давление в контуре отопления падает только за счет охлаждения теплоносителя в нем. Но почему загорается сигнальная лампа?- вопрос как раз к сервисным службам. Если у Вас модель с форсированной тягой (CTFS), то желтый цвет светодиода может быть показателем " блокировки из-за срабатывания...
Руслан
Пн дек 17, 2012 8:23 pm
Форум: Fondital
Тема: Падает давление при включении ГВС Fondital Victoria Compact
Ответы: 4
Просмотры: 13922

Падает давление при включении ГВС Fondital Victoria Compact

Сегодня делали ТО котла Fondital Victoria Compact. Мастер обратил внимание на падение давления в отопительном контуре при включении ГВС. (например: текущее давление 1,75 Bar, после включения ГВС 1,35 Bar) Еще одна деталь: после включения ГВС лампочка "1" горит желтым цветом (здесь http://www.duim.ru...