- Вт янв 15, 2013 2:11 pm
- Форум: Watts
- Тема: Модули FlowBox + КлиматКонтроль
- Ответы: 5
- Просмотры: 6419
Re: Модули FlowBox + КлиматКонтроль
Вдогонку еще вопрос на эту тему. После остановки смесителя по таймерному сигналу ( насос остановлен, трехходовик закрыл подачу) температура теплоносителя в зоне съема (в месте установки датчика температуры теплоносителя) неизбежно поднимается выше установленной (котел работает на радиаторы) градусов...
- Вт дек 25, 2012 11:25 am
- Форум: Watts
- Тема: Модули FlowBox + КлиматКонтроль
- Ответы: 5
- Просмотры: 6419
Re: Модули FlowBox + КлиматКонтроль
Сделали так. Нарезали в штатной заглушке резьбу 1/8", забили колбу термопастой и вкрутили туда датчик. Есть еще 1 вопрос про эту парочку. К КлиматКонтролю в место термостата комнатного (конт. № 1, 2) подсоединили сигнал от Модуля WFHC-BAS 24 В, 6 зон, НО привод арт. 90 18 600 (сухие контакты реле дл...
- Пт ноя 16, 2012 7:11 pm
- Форум: Watts
- Тема: Модули FlowBox + КлиматКонтроль
- Ответы: 5
- Просмотры: 6419
Модули FlowBox + КлиматКонтроль
Приобрел для заказчика 1. Модуль насосный ДУ25 Wilo RS 25/6-3 для низкотемпературных контуров арт. 34.99.226 2. Модуль управляющий Climatic Control арт. 90.19.236 с целью обеспечить погодозависимое управление температурой подачи теплого пола. Не получилось, ибо датчик температуры подачи никак не вст...
- Пт ноя 16, 2012 6:38 pm
- Форум: Watts
- Тема: Труба PEX INTERSOL
- Ответы: 13
- Просмотры: 17639
Re: Труба PEX INTERSOL
Вы имеете в виду Евроконусы для м/пл.трубы RVP-C d20х2 - арт. 10.71.320 и d16х2 арт.10.71.316.
можно применять для соединения Трубы полиэтилен INTERSOL PEX-b. с коллекторным выходом.
Правильно я понял?
можно применять для соединения Трубы полиэтилен INTERSOL PEX-b. с коллекторным выходом.
Правильно я понял?
- Пт ноя 16, 2012 11:51 am
- Форум: Watts
- Тема: Труба PEX INTERSOL
- Ответы: 13
- Просмотры: 17639
Труба PEX INTERSOL
Что-то непонятно чем прикручивать эту трубу к евроконусу.
В каталоге Дюйма нет евроконусов Watts для PEX-а. Попытка прикрутить к коллектору евроконусами других производителей - результат на d16 все хор, d20 не держит и 6 бар.
Поделитесь опытом пож..
В каталоге Дюйма нет евроконусов Watts для PEX-а. Попытка прикрутить к коллектору евроконусами других производителей - результат на d16 все хор, d20 не держит и 6 бар.
Поделитесь опытом пож..