Найдено 7 результатов

НачальникСГ
Вс фев 28, 2010 7:58 pm
Форум: Fondital
Тема: Вентканалы и котлы CTFS
Ответы: 11
Просмотры: 14723

Re: Вентканалы и котлы CTFS

То то и оно, что "полностью в настоящем документе" российские нормы и стандарты не приведены :? , а большинство специалистов не уделяют внимания изучению руководящих документов. Потом встают в глухую оборону: "Так должно быть и всё!", боятся признать свой непрофессионализм.
НачальникСГ
Сб фев 27, 2010 2:47 pm
Форум: Fondital
Тема: Вентканалы и котлы CTFS
Ответы: 11
Просмотры: 14723

Re: Вентканалы и котлы CTFS

Интересен комментарий производителя по последнему абзацу цитаты из инструкции: 3.2.5 Вентиляция помещений Котлы моделей TFS имеют герметичную камеру сгорания относительно внутреннего помещения, в котором установлен котел, и поэтому не требуют никаких особых указаний относительно вентиляционных отвер...
НачальникСГ
Чт фев 25, 2010 9:27 am
Форум: Fondital
Тема: Вентканалы и котлы CTFS
Ответы: 11
Просмотры: 14723

Re: Вентканалы и котлы CTFS

СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения: 13.3. В автономных котельных должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция, рассчитанная на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. 13.4. Для помещений встроенных котельных, работающих...
НачальникСГ
Ср фев 24, 2010 10:22 am
Форум: Fondital
Тема: Вентканалы и котлы CTFS
Ответы: 11
Просмотры: 14723

Re: Вентканалы и котлы CTFS

Прочитал СП 31-106-2002. Сделал выводы:
1. Вентиляция теплогенераторной не обязательно оборудуется воздуховодом, достаточно и вент.решётки (8.4.3.)
2. Предел огнестойкости воздуховода (если он всё-таки необходим) не нормируется (п. 8.5.1.)
Изучаю вопрос дальше.
НачальникСГ
Чт фев 18, 2010 11:32 pm
Форум: Fondital
Тема: Вентканалы и котлы CTFS
Ответы: 11
Просмотры: 14723

Re: Вентканалы и котлы CTFS

И там же по смыслу выходит, что для СТFS вентканал не нужен (?): 5.6. Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 35 кВт и менее можно устанавливать: - в квартирах - в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях; - во встроенных помещениях общественного назначения без постоянного пребывания людей. Те...
НачальникСГ
Чт фев 18, 2010 11:20 pm
Форум: Fondital
Тема: Вентканалы и котлы CTFS
Ответы: 11
Просмотры: 14723

Re: Вентканалы и котлы CTFS

Премного благодарен за ответ! Про высоту озадачили, буду читать. Замену стеклоблоков на "легкосбрасываемые конструкции" предусматриваю. А как Вы смотрите на СП 7.13130.2009 6.61. ... Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного о...
НачальникСГ
Вт фев 16, 2010 12:34 am
Форум: Fondital
Тема: Вентканалы и котлы CTFS
Ответы: 11
Просмотры: 14723

Вентканалы и котлы CTFS

Третий месяц не могу разрешить такую проблему. В полуподвальном помещении двухэтажного кирпичного жилого дома (дача) установлен газовый отопительный котёл с герметичной камерой сгорания, принудительной тягой, электронным розжигом и коаксиальной трубой (Fondital CTFS24). Площадь помещения 6х6х2м. Газ...

Перейти к расширенному поиску