Найдено 4 результата
- Вс апр 12, 2020 9:01 pm
- Форум: Uni-fitt
- Тема: Solomix сомнения в правильности выбора
- Ответы: 6
- Просмотры: 8571
Re: Solomix сомнения в правильности выбора
Спасибо , по работе посмотрю.
- Вс апр 12, 2020 7:13 pm
- Форум: Uni-fitt
- Тема: Solomix сомнения в правильности выбора
- Ответы: 6
- Просмотры: 8571
Re: Solomix сомнения в правильности выбора
Сегодня взял тепловизор, и разобрался с длинами петель тёплого пола( работники не оставили никакой инфы о поле кроме общей длинны и то оказалось примерно) получилось самая длинная 87 самая короткая 32, 750м общая перестроил расходы но впринципе не сильно изменились общий расход получился 14,5-15 л н...
- Сб апр 11, 2020 9:40 pm
- Форум: Uni-fitt
- Тема: Solomix сомнения в правильности выбора
- Ответы: 6
- Просмотры: 8571
Re: Solomix сомнения в правильности выбора
Добрый вечер, спасибо за ответ в принципе тоже склоняюсь к тому что соломикс сейчас на пределе в моей ситуации. Прилагаю фото : на 1фото :1 батарейный контур гаража сезонное использование после минус 10. 2. Конур полотенца суш и возможного контура батарей в доме так как пола по расчету теплопотерь н...
- Вс апр 05, 2020 11:37 pm
- Форум: Uni-fitt
- Тема: Solomix сомнения в правильности выбора
- Ответы: 6
- Просмотры: 8571
Solomix сомнения в правильности выбора
Добрый день. В системе отопления тп использую solomix, стал сомневаться в правильности выбора данной смесительной группы, А именно не набирает температуру выше 35 гр, ТЕМА ИЗБИТА все прочитал , но проверил одну версию закрыл треть веток пола и о чудо все заработало как надо вывод не хватает насоса л...